新科空调制热外机转内机不转(空调制热时外机工作正常,内机不工作,不吹风,)

发布日期:2024-05-08 13:10:15 更新时间:2024-11-21 23:09:19 浏览次数:2237  

空调制热时外机工作正常,内机不工作,不吹风,

重点检查四通阀在切换到制热模式时是否动作,动作时能听到“咔”的一声,并伴随“咝”的一声气流声,四通阀阻值在几百~1K欧姆。

新科空调制热外机转内机不转(空调制热时外机工作正常,内机不工作,不吹风,)

室内蒸发器盘管温度探头是否损坏(阻值5K~10K欧姆),制热时盘管检测温度小于20度,内机不送风,以免吹冷风;检测温度在20度~38度时内机送微风;大于等于38度时按设定温度运行风机。室内盘管温度传感器阻值变大,CPU误认为室内低于20度,就不运行室内风机。若R值变小,则认为温度过高,就会出现室外压机不启动,或一会工作,一会儿不工作。

外机盘管温度在-5度以下时,进入除霜状态,并同时切断四通换向阀电源,进入制冷状态,当温度到达6度时,四通换向阀通电,恢复制热状态。(假如通过上述检查仍不能解决问题,请你详细描述整个工作过程,希望能帮助你)

~~ 什么牌子的, 有可能缺氟,压力不够保护。

内机盘管感温头损坏等。

空调系统管路内冷媒量不足或者是室外机周围通风不顺畅所致。

当空调系统管路内冷媒发生一定程度的泄漏时,空调的制热能力变差,室内机盘管温度长时间处于较低的温度范围内,为了防止室内机吹出冷风,室内机风机电机会停止运转。

建议向空调厂家sh报修。

空调制热外机不转制冷内机不转什么原因

不制热查内机环温和外盘管温,制冷内机不转查内机环温内盘管温

原因一:室外机内部元件被损坏

维修方法:

空调外机中的内部元件被损坏就会导致空调不能正常的进行工作,空调压缩机就在外机中,如果空调压缩机中的启动电容出现了故障,都会导致空调外机不转,在进行维修的时候我们就需要对空调压缩机进行检查维修,如果压缩机损坏严重就需要更换压缩机,当空调外机的风扇被损坏了不能转动,那么就需要及时的更换室外机的风扇。

原因二:空调内机外机连接线路出现故障

维修方法:

空调内机或者是外机的连接线路出现短路或者是断路的情况,也会导致空调外机不转,遇到这样的问题,我们就需要先对空调的线路进行一个检查,这时就需要用到万能电表了,在检查出了哪一个线路出现问题,这时就可以及时的进行维修,保证空调能够正常的运行。

原因三:空调冷凝器散热效果变差

维修方法:

当空调外机不能进行工作的时候,在进行检修时,我们可以先看看它的外机冷凝器上散热效果是否变差,当空调的冷凝器散热效果变差的时候,空调就会出现过热保护。针对这一情况导致的空调不能正常工作,我们应该对空调冷凝器进行清洗和维护,保证空调冷凝器能够正常的进行散热,同时在使用空调的时候大家还应该注意定期对空调进行清洁,保证空调良好的工作效果。

原因四:空调制冷剂泄露

维修方法:

空调之所以能够正常的进行制冷和供暖,空调制冷剂所起到的作用也是非常大的,空调中的制冷剂也是有一个量的,空调中的制冷剂过多或是过少都不利于空调的工作,如果制冷剂缺失的过于严重的时候,空调就会进入到自我保护状态中,这时候空调启动高压保护开关自动进行自我保护,这时我们唯一能够做的就是在空调制冷剂严重缺失的情况下为空调添加制冷剂,同时找出泄漏点,进行维修和焊补。

原因五:突然断电或者是电路接触不良

维修方法:

突然断电,可能会对空调造成一定的影响,这时我们要做的就是排查空调内机和外机在来电之后是否能够正常的进行工作。空调的内机和外机时依靠交流接触器进行连接的如果这个时候空调电路板出现了故障,导致空调不能正常的通电,那么就需要联系专门的空调维修人员来检查,这种情况下用户最好是不要自己动手检查,以免发生事故。

原因六:环境温度过高

这一种现象导致的空调外机不转最容易出现在夏季,当环境温度过的时候,空调外机周围没有遮荫的物体直接被太阳直射,同时外机通风不良,导致热量不能完全的散发出去,这时空调压缩机就会启动自我保护装置,停止进行运转,这时也就会导致空调外机不转这样的情况发生。我们这时候能做的就是为空调外机增加一个遮阳板,同时保证外机能够正常散热,保持周围通风良好,这样就能一定程度上杜绝因为温度过高导致的空调不能正常运转的情况发生。

如果外机不转,按制热,二不转,要看是否通上点,跟是否制冷制热没有直接联系的,第一是否风机电容烧毁;温度是否达到默认设定值

~~~~~~~~ 怪问题,

查下传感器 看是什么保护

空调制热外机转,内机不转是什么故障

外机还要预热一点时间

等一会内急就会启动的,别着急

一般是外机要运转一会,预热好内机才会运转,这个是防冷风设计。

但是如果内机一直不转的话就是故障,比如管温传感器,风机,电容。

这个问题比较复杂,要专业人员检查才能确定。通常有以下几种情况:1,出风温度过低 2,管温传感器损坏 3,内风机故障

这种情况需要仔细检查,判断。先将模式设定在制冷状态,室内风机可以运转,就说明风机电路是正常的,否则,检修室内风机电路。制冷模式风机正常,制热时不转,就是缺少制冷剂,造成室内冷凝器温度太低,室内电脑板判断后始终处于防冷风状态,这时室内风机是不转的,另一种情况是室内机盘管温度传感器损坏,不能检测到室内冷凝器上的正确温度供给室内机电脑板作出正确的判断,室内机风机也不运转。开机10分钟以上仔细检查判断就可以确定

新科空调制热外机转内机不转(空调制热时外机工作正常,内机不工作,不吹风,)

空调外机转内机不转

一、空调器开机后室内机风扇不能正常工作的主要原因是:

①、当空调器开机后,室内机风扇不能正常工作时,主要应检查过零检测电路、室内风扇电机的驱动电路、和风扇电机风速反馈电路元件即可。

想咨询下关于空调开机后室外风机 问题描述:我家空调算算现在已经有6、7个年头了,但是昨天空调不制冷了,后来看了一下才知道是空调室外风机不转出现故障了,不知道怎么处理?想咨询下关于空调开机后室外风机不转,室内机运转正常怎么办?

深圳lg空调维修解答:根据您所提供的现象分析。问题一般出在室外风机及控制电路,经检查风机本身正常。说明故障在控制电路。 该风机控制电路山双向晶闸管trl3、光耦器q16等组成,主板微处理嚣输出的控制价号使集成电路u16(1)脚输出低电平。q16内部的发光二极管发光,其内部光敏晶闸管受光照后导通。进而触发双向品闸管tr13,此时风机正常运转。改变q16内部发光二极管的发光强度,可改变trl3的导通角。 从而改变风机的转u速,达到改变风量的h的。根据上述分析。检修时,打开机盖。用万用表测q16的(1)脚电压为12v正常。交流220v电压也正常

冬季空调制热外机工作,内机不转,送风模式内风机转

空调制热开机的时候是外机先启动,内机要过个5分钟左右才会启动。因为空调在关机的状态下是制冷状态,制热启动后四通阀先要上电,切换到制热状态,这是内机不运转时为了防止冷风吹出。

空调在运行40分钟左右的时候要化霜,这是也是外机运转而内机不运转,也是为了防止冷风吹出。

空调的送风状态是内机运转而外机不运转,不存在吹冷风的问题。

如果开机启动或者化霜时间过长,就说明空调优问题了,需要叫厂家sh来处理。

你这问题和是否移机是否有加长管无关。

内机过热保护,空调检测到室内盘管温度过高时外风机会停,若温度继续升高可能压机也要停,若温度降低则会从新运转。若是由于天气较暖引起盘管温度过高时正常现象,若盘管温度不高内机出风不热则是管温或电路板坏了。内机一直吹风。而化霜时内外风机都不转。

天泽网
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
故障知识 家电知识 故障解答 家电知识 故障解答 故障知识

企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!